壞壞兔 2011-06-27 11:26:01 | 山東省 其他專業(yè) | 5149查看 5回答
門垛的疑問
建筑平面圖中注:除注明外門垛均出墻邊100;門垛尺寸小于300時,采用同剪力墻強度等級一樣的砼澆筑。我的疑問有:1、我的截圖中,門旁邊這個小垛用做成砼的嗎? 2、門垛尺寸小于300的都澆筑砼,那么是在剪力墻施工完成以后,在施工的吧? 3、這樣施工的素砼墻套什么定額?能套定額中的鋼筋砼墻嗎?這個是素砼墻,里面沒有鋼筋的。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、我的截圖中,門旁邊這個小垛用做成砼的。 2、門垛尺寸小于300的都澆筑砼,是在剪力墻施工施工時澆筑。 3、這樣施工的素砼墻套定額中的鋼筋砼墻。
2011-06-27 12:14:03
-
里面是有鋼筋的 和抱框柱一樣 套混凝土 柱
2011-06-27 22:41:56
-
1、圖中的門垛如果在它的左側有T型構造柱,則澆注成砼,否則為砌塊。與構造柱一起澆注的門垛套用構造柱定額子目,它是與構造柱一起施工,一般是主體施工結束后,二次結構時施工。 2、砼墻上的門垛尺寸小于300的應該澆筑成砼,與剪力墻同步施工。 3、砼墻上的素砼垛可以套定額中的鋼筋砼墻,雖然沒有鋼筋,不影響定額的套用。
2011-06-28 15:07:31
-
從圖紙說明來看應該是砼
2011-06-27 12:22:56
-
1、我的截圖中,門旁邊這個小垛不用做成砼。2、門垛尺寸小于300的都澆筑砼,可以是在剪力墻施工完成以后,再施工,也可以同剪力墻一起施工。3、這樣施工的素砼墻能套定額中的鋼筋砼墻。
2011-06-29 06:52:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看