關于梁拉筋
梁拉筋彎鉤要考慮抗震要求嗎,平至段是10d還是5d?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果是抗震結構的梁拉筋彎鉤必須按抗震要求設置,平至段是10d及75mm,取最大值,平法圖集有明確規定的。
2011-06-18 17:10:02
-
你好, 要考慮抗震的,按照10D計算。
2011-06-18 16:48:23
-
你好:規范要求只要本工程有抗震要求時,箍筋和拉筋的彎鉤平直長度都要按10D考慮。
2011-06-18 17:06:34
-
平直段按10d考慮。
2011-06-18 20:31:00
-
10D和75的較大者
2011-06-19 11:19:24