大米 2014-06-17 09:20:55 | 廣東省 其他專業 | 1496查看 5回答
梁腰筋的拉筋
梁的構造筋的拉筋是按集中標注的箍筋間距還是按原位標注,如圖中梁的第一跨拉筋間距是200還是400?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖中原位標注的是箍筋信息,不是構造筋的拉筋。
拉筋信息在側面筋輸入后有標注位置。
(拉筋的間距軟件會自動按箍筋間距的2倍計算的)
2014-06-17 09:27:41
-
已采納
梁的構造筋的拉筋是按集中標注的箍筋間距還是按原位標注,如圖中梁的第一跨拉筋間距是200還是400?
拉進間距為非加密區的2倍。
2014-06-17 09:35:15
-
已采納梁的構造筋的拉筋是按集中標注的箍筋間距,當有原位標注時按原位標注,如圖中梁的第一跨拉筋間距是200。
2014-06-17 09:27:16
-
已采納
梁側面鋼筋的拉筋按梁非加密區箍筋間距的兩倍來計算
所以是400
2014-06-17 09:29:49
-
已采納落英神劍的回答:圖片標識部位為此問題的依據,單個人認為 第一跨梁的箍筋A8@100(2),也就是說第一跨是全跨加密,拉筋的間距應為:100*2mm
2014-06-17 11:29:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看