  • 剪力墻豎向鋼筋為一級鋼的端部彎鉤

    白老師您好 遇到問題向您請教 1 鋼筋中 剪力墻的計算設置中第27條和第33條 結合03G101P48頁的剪力墻豎向筋說明 如圖 請問老師 剪力墻豎向鋼筋為一級鋼時是在什么部位做彎鉤 是板頂部構造處還是樓層搭接處還是基礎插筋的底部呀 我用軟件畫了一下 基礎插筋和樓層鋼筋的搭接處也計算了彎鉤 軟件這樣計算正確么?再者就是豎向筋已經伸入板內一個LAE 末端還需要做180彎鉤么? 2 圖2 3 4 是剪力墻豎向鋼筋為一級鋼的計算結果 第27條好像只對一個端部的彎鉤有效 11.25d=6.25d+5d 軟件這樣計算符合規范的要求么? 十分感謝白老師

    伸入

    端部

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 一級圓鋼需要180度的彎鉤的。

    2011-06-17 10:55:51 

  • 答:03G101-1有規定。但實際施工中一級鋼筋都是做彎鉤的。除箍筋135外其它都是180。

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2011-06-17 11:21:39 

  • 1、鋼筋末端做彎鉤的規定是出自GB50204-2002《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第5.3.1條第1款,如下附圖,注意是HPB235級鋼筋(89規范中稱為一級鋼)做受拉鋼筋時才需要做此彎鉤,受壓鋼筋和分布筋不需要做此彎鉤。 2、剪力墻鋼筋是受力鋼筋,因此只要是HPB235級鋼筋的端部,都需要做180度彎鉤;搭接就是兩根獨立的鋼筋重疊一個搭接長度,此時兩根獨立的鋼筋各自都要做180度彎鉤。 3、Lae不包括彎鉤長度,可見08G101-11圖集第5頁,如下附圖。 4、你的第一個附圖中的疑問,第27條所說的端頭是指搭接處的接頭,其余的端頭按照上述第一條答復處理。 5、11.25d是簡寫,是6.25d和5d的總和,圖集的原意是:剪力墻豎向鋼筋為HPB235級鋼筋,一級、二級抗震時,搭接處兩個搭接部位的端頭180度彎鉤,三級、四級、非抗震90度彎鉤。

    伸入

    端部

    2011-06-17 21:32:49 