realfox@126.com 2014-06-30 22:54:01 | 四川省 云翻樣 | 2271查看 4回答
筏板主筋面筋有2排或者三排,應該如何繪制?
如圖,地下室筏板基礎為大體積混凝土,筏板內配筋面筋或者底筋均有2排或者3排,在繪制筏板鋼筋的時候,利用“筏板主筋”按照排數繪制,但是匯總出來第一排和第二排的鋼筋長度是一樣的,照理說,第二排因為第一排的原因,鋼筋的長度應該比第一排短些,請問各位老師這個技術上的難題如何破!如能指導,感激不盡!!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖,地下室筏板基礎為大體積混凝土,筏板內配筋面筋或者底筋均有2排或者3排,在繪制筏板鋼筋的時候,利用“筏板主筋”按照排數繪制,但是匯總出來第一排和第二排的鋼筋長度是一樣的,照理說,第二排因為第一排的原因,鋼筋的長度應該比第一排短些,請問各位老師這個技術上的難題如何破!如能指導,感激不盡!!
答:施工時長度有兩種情況,上下排,垂直對應,且端部有彎鉤時,二排應縮短。但不縮短就水平錯開50mm。第二種是端部無彎鉤,另加U型收口筋時,也可不縮短,U型筋左右錯開。你說的理應短些無設計或規范支持。
2014-06-30 23:18:55
-
你用的是鋼筋算量軟件,軟件當然是這樣計算,因為是算量,而實際施工就用鋼筋翻樣軟件,計算出來的結果就不一樣。
2014-07-01 14:01:24
-
實際施工時,由于彎折錨固的阻擋,第二排會比第一排略短,短不多少,大概也就3-5CM
2014-06-30 23:26:01
-
軟件自動考慮,不必太過認真。
2014-07-01 07:22:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看