  • 關于板負筋標注

    我畫的負筋單邊標注位置為支座內邊線,但是用測量兩點間距離發現長度包括了梁的半寬,我試過把單邊標注位置改為支座中心線,結果長度和之前一樣,不知道是不是廣聯達負筋顯示沒有按照實際顯示,還是我畫的有問題
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 計算匯總后,在鋼筋編輯中查看

    2011-06-06 09:21:19 

  • 修改屬性設置,根據需要選擇是否包括支座寬度;

    2011-06-06 09:24:07 

  • 不會出現這種情況 你設置好標注后 畫圖 然后點擊畫好的圖元 就會顯示標注的位置和長度信息 不用自己測量的 建議試試