baggioliting 2011-06-03 10:04:45 | 四川省 其他專業 | 1567查看 2回答
手算框架構造柱的工程量該怎么算?構造柱在上下梁或樓板中預留插筋,構造柱的箍筋根數怎么算?
手算框架構造柱的工程量該怎么算?構造柱在上下梁或樓板中預留插筋,構造柱的箍筋根數怎么算?問題補充:鋼筋形式:4B12/A6-200
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納手算框架構造柱的工程量該怎么算?構造柱在上下梁或樓板中預留插筋,構造柱的箍筋根數怎么算? l例如:層高3米,粱高0.6米。箍筋200*240;A6-200;下料長度為0.82米 B12=(3-0.6)*4*0.888=11.731kg 插筋B12=0.012*錨固長度*1.6*0.888*4*2 箍筋=0.82*13*0.26=2.77KG 搭接部分一般需加密,這里沒算。
2011-06-03 12:27:16
-
一般在柱根、柱頂500mm處加密間距按照100,中間按照間距200計算
2011-06-03 12:20:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看