星星 2011-05-27 14:17:01 | 遼寧省 其他專業 | 415查看 1回答
套腳手架問題
我使用遼寧2008定額。我做的是地下室,層高6m,地下一層,但局部有夾層,夾層高2m。請問該怎么套腳手架?因為后續還有墻、天棚抹灰,可否先套綜合腳手架,再逃滿堂腳手架?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地下室綜合腳手架按20米以下相應定額計算.層高為6米部分計算滿堂腳手架的基本層.
2011-05-27 14:33:28
-
北京01定額中,腳手架只有吊頂腳腳手架,那么天棚涂料腳手架應該套什么腳手架?
如題:北京01定額中,腳手架只有吊頂腳腳手架,那么天棚涂料腳手架應該套什么腳手架?在線等!!!!需要有明確說明的文件或者依據、謝謝了!
-
在裝飾工程中,外墻外立面腳手架是執行建筑工程腳手架,還是綜合在建筑工程腳手架中?如果外立面裝修與結構施工為兩家單位,外墻腳手架又如何處理?
-
我單位建設一地下車庫,建筑面積20000平方米,底板標高-6.35米,請問套綜合腳手架合適還是滿堂腳手架,或兩者均套。工程在遼寧省