尚夏 2011-05-27 10:15:06 | 河北省 其他專業 | 569查看 4回答
非承重砌體墻在洞頂處的設置
圖紙說明上有這樣兩句話: 1、非承重砌體墻在洞頂處設置50mm高,寬度同砌體墻厚的混凝土配筋加強帶 2、非承重砌體墻上的門窗過梁(過梁同砌體墻厚,每側伸出洞邊300mm) 第一句話說的洞頂是除了門窗洞頂的其他洞口配置吧。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、其實,你第一條中說的混凝土帶,當通過門窗洞口上方時,就起到了過梁的作用; 2、通過門窗洞處的長度按洞口+600計算,套過梁子目; 3、其他不過門窗洞的混凝土帶,按圈梁套定額;
2011-05-27 11:50:10
-
第一句話說的是洞頂過梁標高處在過梁范圍以外的墻體設置同砌體墻厚的混凝土配筋加強帶,加強帶尺寸50*墻厚。
2011-05-27 10:27:09
-
1、實際上就是磚過梁,在磚過梁底側鋪砂漿,在砂漿中放鋼筋,但這沒有要求鋼筋的規格和根數。 2、這是砼過梁,同樣也沒有描述梁的斷面尺寸和配鋼筋。 它沒有要求洞口的寬度,應該是無論是怎樣的寬度都要設置。
2011-05-27 10:20:54
-
1、非承重砌體墻在洞頂處設置50mm高,寬度同砌體墻厚的混凝土配筋加強帶 這句話應該為在出門窗洞口外的洞頂設置鋼筋混凝土現澆帶,具體配筋在結構說明上可能會有;
2011-05-27 11:05:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看