-
peng 2011-05-25 22:14:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 690查看 4回答
斜屋面防水卷起高度
斜屋面防水卷起高度一般多少啊 ,周圍一圈有天溝?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納屋面工程驗收規范的規定 9.0.6 女兒墻泛水的防水構造應符合下列要求: 1 鋪貼泛水處的卷材應采取滿粘法。 2 磚墻上的卷材收頭可直接鋪壓在女兒墻壓頂下,壓頂應做防水處理;也可壓入 磚墻凹槽內固定密封,凹槽距屋面找平層不應小于250mm,凹槽上部的墻體應做防水 處理。 3 涂膜防水層應直接涂刷至女兒墻的壓頂下,收頭處理應用防水涂料多遍涂刷封 嚴,壓頂應做防水處理。 4 混凝土墻上的卷材收頭應采用金屬壓條釘壓,并用密封材料封嚴。 9.0.7 水落口的防水構造應符合下列要求: 1 水落口杯上口的標高應設置在溝底的最低處。 2 防水層貼入水落口杯內不應小于50mm。 第27 頁 3 水落口周圍直徑500mm 范圍內的坡度不應小于5%,并采用防水涂料或密封 材料涂封,其厚度不應小于2mm。 4 水落口杯與基層接觸處應留寬20mm、深20mm 凹槽,并嵌填密封材料。 9.0.8 變形縫的防水構造應符合下列要求: 1 變形縫的泛水高度不應小于250mm。 2 防水層應鋪貼到變形縫兩側砌體的上部。 3 變形縫內應填充聚苯乙烯泡沫塑料,上部填放襯墊材料,并用卷材封蓋。 4 變形縫頂部應加扣混凝土或金屬蓋板,混凝土蓋板的接縫應用密封材料嵌填。 9.0.9 伸出屋面管道的防水構造應符合下列要求: 1 管道根部直徑500mm 范圍內,找平層應抹出高度不小于30mm 的圓臺。 2 管道周圍與找平層或細石混凝土防水層之間,應預留20mm×20mm 的凹槽, 并用密封材料嵌填嚴密。 3 管道根部四周應增設附加層,寬度和高度均不應小于300mm。 4 管道上的防水層收頭處應用金屬箍緊固,并用密封材料封嚴
2011-05-25 23:30:14
-
如果你天溝不深就直接卷到溝上沿。一般的規定是不低于250mm。
2011-05-25 22:16:32
-
一般的規定是不低于250mm。 這個一般后期都得辦理 簽證變更的
2011-05-26 09:48:09
-
定額計算規則規定為250mm,如實際不同時,甲乙雙方協商解決。
2011-05-27 22:53:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看