雙五 2011-05-20 09:29:34 | 遼寧省 其他專業 | 13587查看 7回答
自動噴水滅火系統調試
定額中的自動噴水滅火系統調試(按點數計取)是僅適用于預作用噴水滅火系統?還是適用所有的自動噴水滅火系統?問題補充:1、點數如何計算?是噴頭數量還是自動報警系統檢測點數? 2、如果是濕式自動噴水系統有1000個自動噴頭,另設自動報警系統感煙及手動報警按鈕共有150個。按多少點計算? 3、根據濕式自動噴水系統工作原理及施工驗收規范,沒有強制規定逐點調試,并且聯動調試內容: “ 濕式系統的聯動試驗,啟動一只噴頭或以0.94~1.5L/s的流量從末端試水裝置處放水時,水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴和消防水泵等應及時動作并發出相應的信號。”與點數也沒有關系。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額中的自動噴水滅火系統調試(按點數計取)是僅適用于預作用噴水滅火系統?還是適用所有的自動噴水滅火系統? 適用自動噴水滅火系統。、 1.自動報警系統檢測點數,不包括噴頭。 2.按150點計算。 3.因為啟動一只噴頭或以0.94~1.5L/s的流量從末端試水裝置處放水時,水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴和消防水泵等應及時動作并發出相應的信號。就是所有點數的聯動調試過程。
2011-05-20 16:13:14
-
自動噴水滅火系統調試(按點數計取)適用所有的自動噴水滅火系統
2011-05-20 09:31:29
-
適用所有的自動噴水滅火系統。
2011-05-20 10:40:46
-
調試主要是為了檢查系統的聯動效果。不分預作用。只要是構成一個聯動的水系統都可以設置一個點。
2011-05-20 10:32:10
-
定額中的自動噴水滅火系統調試(按點數計取)適用所有的自動噴水滅火系統。 由于一個單位工程的消防要求不同,其配置的消防系統也不同,系統調試的內容 也就有所不同。 點數不包括噴頭,水滅火系統控制裝置的控制點包括:濕式報警裝置、溫感式水幕裝置、水流指示器及控制閥等點數,按多線制與總線制聯動控制聯動控制器的點數計算。 噴頭和消防栓都是不需要這個聯動控制的。所以這個不能算工程量。
2011-05-20 11:18:59
-
定額中的自動噴水滅火系統調試(按點數計取)適用于所有的自動消防系統
2011-05-20 12:23:34
-
是用于所有水滅火系統
2011-05-20 14:41:12