消防自動噴水系統調試
定額中的自動噴水滅火系統調試(按點數計?。┦莾H適用于預作用噴水滅火系統?還是適用所有的自動噴水滅火系統? 1、點數如何計算?是噴頭數量還是自動報警系統檢測點數? 2、如果是濕式自動噴水系統有1000個自動噴頭,另設自動報警系統感煙及手動報警按鈕共有150個。按多少點計算? 3、根據濕式自動噴水系統工作原理及施工驗收規范,沒有強制規定逐點調試,并且聯動調試內容: “ 濕式系統的聯動試驗,啟動一只噴頭或以0.94~1.5L/s的流量從末端試水裝置處放水時,水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴和消防水泵等應及時動作并發出相應的信號。”與點數也沒有關系。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額中的自動噴水滅火系統調試(按點數計取)是僅適用于預作用噴水滅火系統?還是適用所有的自動噴水滅火系統? 1、點數如何計算?是噴頭數量還是自動報警系統檢測點數?應該是按多線制與總線制聯動控制器的點數計算。 2、如果是濕式自動噴水系統有1000個自動噴頭,另設自動報警系統感煙及手動報警按鈕共有150個。按多少點計算?同上。 3、根據濕式自動噴水系統工作原理及施工驗收規范,沒有強制規定逐點調試,并且聯動調試內容: “ 濕式系統的聯動試驗,啟動一只噴頭或以0.94~1.5L/s的流量從末端試水裝置處放水時,水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴和消防水泵等應及時動作并發出相應的信號?!迸c點數也沒有關系。你正確理解一下點數的計算就好了。
2011-05-21 09:45:40
-
遼寧2008定額規定:水調試計算規則 水滅火系統控制裝置按照不同點數以“系統”為計算單位。 其點數按多線制與總線制聯動控制器的點數計算。
2011-05-21 14:39:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看