heyanrong1987 2011-05-19 15:44:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 638查看 3回答
為什么鋼筋算量中,墻兩端為暗柱,為什么墻的鋼筋計算分外側和內測呢?
墻兩端為矩形暗柱(寬同墻厚),為什么墻的水平鋼筋計算分外側和內測呢?不應該都是彎錨15*d嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,你的剪力墻為一字型嗎 如果為L型的 肯定分外側內側筋的 有暗柱也需要分別計算 可以的,心繪制剪力墻 然后暗柱布置到剪力墻上是正確的畫法
2011-05-19 15:48:24
-
內、外側鋼筋的長度不一樣,另外內、外側錨入柱內的長度也是不一樣的,這個在當地結構圖集或04G101里有詳細的說明,可以去查門閱
2011-05-19 15:49:21
-
是不是節點設置中作了修改!我計算出來的是15D
2011-05-19 15:50:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看