mengda2003 2011-05-19 11:55:53 | 遼寧省 其他專業 | 3372查看 5回答
風機盤管接線的問題
1、風機盤管接線是指那部分啊,包括電動兩通閥接線嗎? 2、風機盤管用電動兩通閥接線需要單算嗎? 3、風機盤管到溫控閥之間的穿線怎么套定額啊,穿動力線還是穿照明線??? 4、溫控開關需要接線嗎?溫控器安裝中是不是已經包含了接線了? 5、排風扇需要套接線嗎?問題補充:衛生間排氣扇需要套接線嗎,需要的話,是套閥類接線嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、風機盤管接線是指那部分啊(電機),包括電動兩通閥接線嗎?(不) 2、風機盤管用電動兩通閥接線需要單算嗎(要,套5-111)? 3、風機盤管到溫控閥之間的穿線怎么套定額啊,穿動力線還是穿照明線?。浚ò磩恿€延長米計算) 4、溫控開關需要接線嗎?溫控器安裝中是不是已經包含了接線了?(含了) 5、排風扇需要套接線嗎?(衛生間排風扇安裝套通風6-97子目,接線通電套電氣7-371子目)
2011-05-19 17:49:21
-
1、指設備、不包括 2、電動兩通閥接線需要單算 3、穿動力線 4、已經包含了接線 5、不需要
2011-05-19 13:21:30
-
風機盤管接線是指那部分啊,不包括電動兩通閥接線,風機盤管用電動兩通閥接線需要單算,風機盤管到溫控閥之間的穿線怎么套定額啊,溫控器安裝中是是已經包含了接線,排風扇不需要套接線
2011-05-19 13:43:39
-
風機盤管接線和閥門接線是分開套取的, 風機盤管到溫控閥之間是需要穿線的,穿動力線路,溫控開關不用再套接線了。安裝排風扇工作內容里以包含了接線內容,不用再套了。
2011-05-19 12:38:24
-
衛生間排氣扇不需要套接線
2011-05-19 16:51:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看