-
飛雪 2011-05-17 16:27:30 | 遼寧省 其他專業 | 5377查看 7回答
關于水池鋼筋問題
我有個1000立的水池,壁厚600,高6米中間有二道砼隔墻500厚,因沒有鋼筋配筋圖只能賃經驗粗算鋼筋量,請經驗豐富的老師給個每立砼鋼筋的含量值,這里先謝謝了!
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不行的,沒有鋼筋配筋圖是不能計算機施工的,這么厚的墻,配筋沒有參考數據。
2011-05-17 16:29:13
-
這個沒辦法估計,我們這里到算過一個大概用了160噸鋼筋。全部為三級鋼。
2011-05-17 16:48:07
-
我有個1000立的水池,壁厚600,高6米中間有二道砼隔墻500厚,因沒有鋼筋配筋圖只能賃經驗粗算鋼筋量,請經驗豐富的老師給個每立砼鋼筋的含量值,這里先謝謝了! 你可以參考以下數據。 水池壁,用二級鋼筋,垂直鋼筋直徑不能小于22mm。間距為150mm。水平方向鋼筋為20mm,間距為200mm。 水池底,用二級鋼筋,鋼筋直徑不能小于20mm。間距為150mm。 池底和池壁混凝土采用C30
2011-05-17 16:49:05
-
只能咨詢設計院處理
2011-05-17 16:34:49
-
我有個1000立的水池,壁厚600,高6米中間有二道砼隔墻500厚,因沒有鋼筋配筋圖只能賃經驗粗算鋼筋量,請經驗豐富的老師給個每立砼鋼筋的含量值,這里先謝謝了! 請問:該水池只有中間混凝土隔墻沒有配筋嗎? 我這邊有個深6.0m的水池,隔墻壁厚300mm,隔墻配筋全部采用14三級鋼,水平鋼筋和垂直鋼筋間距均為200mm。隔墻鋼筋用量為160kg/m3。該水池為地下結構。外壁壁厚自400mm~500mm,外壁配僅為22三級鋼,間距120mm。
2011-05-18 07:44:04
-
關于水池鋼筋問題? 這種壁厚的水池指標沒有,不過就算有,也只是個估計值,誤差較大,所以還是應向設計單位索要配筋信息。
2011-05-18 08:46:22
-
我笑的肚子疼。我手里的水池,五米高,壁厚250,鋼筋二級14@200里側外側都一樣,底板也是這么配的。我拿到圖紙感覺有些大,看了看圖集,圖集中基本上都是以直徑12為主,14的為輔。 竟然計算出來還用22的鋼筋,樓上的,回家喂豬去吧。 如果壁厚是600,那鋼筋更能有效發揮。 外側14的間距200,附加筋達到3米處的下部外側鋼筋增加也用14的間距200。里側鋼筋14間距200。以上水平均相同。當然結構上需要加強的中間,頂部底部按照規范適當加強。底板按照墻壁配筋都沒問題。當然,適當加強增加抗震以及沖抵施工因素是絕對需要的。 樓上還有千把方的水池用160噸三級鋼的。可以拉出去槍斃五分鐘。 我手里這個水池4000立方,中間每五米一道砼隔墻。設計院用了150噸鋼筋,我至少能合理優化30噸。 我的天呀,設計院的都是些什么人呀。閉門造航空母艦呀。 今天真開心,遇到你們。哈哈哈。 咱們只要用腳趾頭想一想,你用600厚的c30砼做成四方水池,你覺得放水后,水能把他自然憋塌了不。你們去工地看看不。以前現場攪拌用的臨時水池,磚頭隨便砌一下兩米高,用半年也不會塌咯。 所以,不要隨便拿軟件計算一下就說是計算出來的。我教民工兩個小時,他們也能學會用軟件計算。 再不忿。 你們這些菜蟲,去查查鋼筋混凝土擋土墻。看看怎么配筋的,看看堆積松散的倉怎么配筋的。別侮辱設計這個詞了。上邊說的那些配筋,我都可以直接用到三十米高的擋土墻配筋了。 菜蟲。
2011-07-27 00:08:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看