陳靜 2015-03-13 10:52:45 | 遼寧省 其他專業 | 5363查看 5回答
關于 鋼筋接頭的問題
接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。這句話是什么意思,句中的彎起點怎么理解。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納彎起點就是指的是鋼筋的彎折點
2015-03-13 10:56:48
-
你好:接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍,這句話沒有完整,同時不少于500。就是說鋼筋的連接中心點(焊接或者機械連接)至鋼筋的彎曲處的距離不小于鋼筋直徑的10倍且不小于500。
在鋼筋綁扎搭接中,鋼筋綁扎接頭連接區段的長度為1.3倍搭接長度?這里說的1.3倍搭接長度為一個搭接長度區域(范圍)。
2015-03-17 15:20:06
-
接頭末端至鋼筋彎起點的距離應大于或等于10d
2015-03-13 10:53:57
-
2015-03-13 10:59:09
-
鋼筋的彎折吧,應該是這個意思!
2015-03-13 13:50:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看