昵稱非法 2011-05-14 16:22:54 | 山東省 其他專業 | 2716查看 4回答
電纜保護管 配管
電纜直埋入戶YJV4*20+1*25 FC SC100 前面不用解釋,就是后面的這個SC100這個管是配管還是保護管?圖紙上也沒有詳細的表述,他直接跟在電纜型號后面似乎是配管,可是這個過建筑物外墻的時候也要套保護管啊,保護管是啥型號的沒說,難道這個又是保護管?問題補充:如果是保護管的話,工程量怎么算呢?就外墻寬度然后加兩米?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是密封保護管,北京地區是按根計算,出外墻1.5米,1.5米以外由外線專業單位施工。
2011-05-14 17:52:01
-
按保護管套用定額子目
2011-05-14 16:24:05
-
SC100表示DN100的鋼管,套定額時把它當作預埋鍍鋅鋼管套就可以了。 定額子目包括挖溝槽,刷油,埋管。 工程量按圖紙計算,圖紙不明確的問圖紙的負責人,這塊在圖紙中一般都表示不明確的。
2011-05-14 18:24:08
-
按剛性防水套管DN150的1個 +100的SC管(配管)計算 注意套刷防銹漆和防腐的工程量
2011-05-14 17:54:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看