bingbing 2011-07-04 13:04:03 | 山東省 其他專業 | 1426查看 2回答
關于山東省安裝消耗量電氣定額中電纜保護管的問題
電纜保護管本人認為在室外明敷設時為保護電纜而設置,例如:由地下引向順電桿向上的電纜;或沿建筑物外墻敷設的那部分。可是在有些人將埋地敷設入建筑物的鋼管也做為電纜保護管,請指教一下高手,是我對 還是
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果敷設的鋼管是為了穿電纜用的,而且鋼管直徑要大于等于100,就可以套用電纜保護管,但是如果小于DN100,就按穿線管暗敷考慮,這一點山東的交底資料和補充說明都有規定
2011-07-04 15:13:14
-
只要是電纜穿的管,又是埋地敷設的,可以算為電纜保護管。
2011-07-04 13:06:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看