sdjypyc 2016-07-16 09:43:43 | 山東省 其他專業 | 7720查看 2回答
風機盤管配管配線
配電箱至風機盤管電源配管配線規格?風機盤管至溫控開關配管配線?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納配電箱至風機盤管電源配管配線規格一般是用DN25的管穿4平方的線就行了,風機盤管至溫控開關配管配線配N20的管穿2.5平方的線就可以了。
2016-07-16 10:12:22
-
回復:這種不完善的設計建議直接咨詢設計人員或查閱產品樣本后由設計確認,不要輕易充當設計高手,因為需倚擔責任的。
2016-07-16 10:23:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看