vvv 2011-05-11 14:39:41 | 山東省 其他專業 | 895查看 4回答
柱子鋼筋的接頭問題
1、按照規范,下層鋼筋伸到上層1/3Hn處,但是為施工方便,現場改成下層柱筋錨入梁內,上層柱筋從梁內生根,可以嗎? 2、為施工方便,柱子的鋼筋從哪接都行,可以嗎?在鋼筋不夠長的時候才搭接! 3、圖集中的1/3Ln,1/6Ln處搭接是為什么呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、按照規范,下層鋼筋伸到上層1/3Hn處,但是為施工方便,現場改成下層柱筋錨入梁內,上層柱筋從梁內生根,也就是在1/3Hn處。 2、為施工方便,柱子的鋼筋從哪接都行,可以,在鋼筋不夠長的時候才搭接! 3、圖集中的1/3Ln,1/6Ln處搭接是考慮里避開剪應力最大處和彎矩最大處。
2011-05-11 14:43:11
-
1、但你下層柱還是要按要求,錨固到本層柱內的。 2、不行,1/3凈高,再加35D范圍。 3、因為這個位置的受力最小。
2011-05-11 14:45:44
-
1、按照規范,下層鋼筋伸到上層1/3Hn處,但是為施工方便,現場改成下層柱筋錨入梁內,上層柱筋從梁內生根,可以嗎? 2、為施工方便,柱子的鋼筋從哪接都行,可以嗎?在鋼筋不夠長的時候才搭接! 3、圖集中的1/3Ln,1/6Ln處搭接是為什么呢? 1.可以倒是可以,但比較浪費鋼筋,我看施工也不方便,你每一層柱筋要錨入梁內,上層柱筋還要從梁內生根,還費人工。 2.是不可以的,應該按照圖集03g101-1做。 3 那是按照規范來確定的。
2011-05-11 16:11:01
-
請看圖集03G101-1P36頁, 1.你說為方便下層柱縱筋錨入梁內,上層柱縱筋重新生根,在實際施工中方便嗎?并且這樣會浪費鋼筋。請看本頁圖1上柱比下柱多出的鋼筋錨固到何處。 2.可在除非連接區外的柱身任意位置連接,原則上能通則通。 3.同競真的3.
2011-05-11 15:49:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看