  • 梁原位標注,架立筋問題

    梁原位標注架立筋時格式應為(5C18 2/3) 但是軟件的原位標注不支持輸入括號,只能直接輸入鋼筋信息,這樣是不是會識別為貫通筋,從而多算搭接?(架立筋搭接為150)
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你那個不是架立筋,應該是支座負筋,架立筋在跨中輸入比如(2C12),架立筋只是起當箍筋肢數多于鋼筋根數時起固定箍筋作用的。

    2011-05-11 12:12:56 

  • 答:1、架立筋集中標注用(2B16)這種樣式。 2、架立筋原們標注時不要在通長筋中標注,而是在梁跨中鋼筋格中標注。

    2011-05-11 13:49:05 

  • 梁原位標注架立筋時格式應為(5C18 2/3) 但是軟件的原位標注不支持輸入括號,只能直接輸入鋼筋信息,這樣是不是會識別為貫通筋,從而多算搭接?(架立筋搭接為150) 你的不是架立筋吧,架立筋不會有你這種(5C18 2/3)的形式的,不可能有二排的,你是不是搞錯了,有可能是支座加筋的。

    2011-05-11 14:14:33 

  • 你好 梁原位標注架立筋時格式應為(5C18 2/3) 軟件的原位標注是支持輸入括號 你要在跨中鋼筋中輸入 如圖 軟件中 駕立筋與支座筋是搭接的 你可以在計算設置中來設置搭接長度 如圖

    輸入鋼筋信息

    架立筋搭接

    2011-05-11 14:16:45 