桂芬love 2015-02-11 15:32:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1300查看 3回答
架立筋原位標注
集中標注中上部鋼筋 有架立筋信息,在原位標注的跨中鋼筋中還需要輸入架立筋信息嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2015-02-11 15:40:07
-
原位標注根據(jù)圖紙上的標注標,圖紙上有標上,沒有就不標了。理論上集中標注中有了,原位標注沒變化的話,就會不會再給原位標注了。
2015-02-11 15:39:28
-
原位標注的鋼筋信息是設計給定的。如果設計沒有信息就不用輸入了
2015-02-11 15:51:44
-
梁原位標注架立筋時格式應為(5C18 2/3) 但是軟件的原位標注不支持輸入括號,只能直接輸入鋼筋信息,這樣是不是會識別為貫通筋,從而多算搭接?(架立筋搭接為150)
-
梁原位標注架立筋時格式應為(5C18 2/3) 但是軟件的原位標注不支持輸入括號,只能直接輸入鋼筋信息,這樣是不是會識別為貫通筋,從而多算搭接?(架立筋搭接為150)
-
這種懸挑梁 還有這個總標注的架立筋??? 我是不是應該吧中間這個原位標注刪了??
這種懸挑梁 還有這個總標注的架立筋??? 我是不是應該吧中間這個原位標注刪了?? 意思就是懸挑梁無架立筋吧 如果總標注中上部輸入架立筋 軟件也會在懸挑那一段 有架立筋的 我需不需要刪了去?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看