qinyingxun2008 2011-05-09 16:20:49 | 重慶市 其他專業 | 14173查看 3回答
外腳手架與垂直防護架的區別
什么時候套用外腳手架定額,什么時候套用垂直防護架定額, 放炮施工現場的周圍設置安全屏障(雙排腳手架搭設,用竹條板防護等),這個安全屏障應該怎么算造價 怎么算工程量。套用腳手架么還是其他定額 或者通過其他途徑解決。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、根據《重慶市建筑工程計價定額2008》第四章(腳手架工程)的“說明”: 第二大項第1條:“凡能夠按‘建筑面積計算規則’計算建筑面積的建筑工程,均按綜合腳手架項目計算腳手架攤銷費。” 第三大項第1條:“凡不能夠按‘建筑面積計算規則’計算建筑面積的建筑工程,確需搭設腳手架時,按單項腳手架項目計算腳手架攤銷費。” 《重慶市建筑工程計價定額2008》第四章(腳手架工程)的“計算規則”: 第二大項第2條:“……;高度在3.6m以上者,按外腳手架計算。……” 2、建筑施工時,做了垂直防護的,套用 垂直防護腳手架 定額子目。 請翻開08建筑定額的“說明”,第三大項第6條,有詳細說明。 3、放炮時的。 套用 水平防護架 相關子目。 回復: 如果和監理業主的關系比較到位。肯定簽證比套定額好。 你這種施工現場特別復雜,套用定額困難,最好還是搞簽證吧。
2011-05-09 16:32:23
-
套雙排外墻腳手架,比較合理。
2011-05-09 16:23:04
-
腳手架部分套用外腳手架子目,竹條防護應該和甲方協商定個單平米價格,此部分應屬于安全防護,不屬于施工腳手架內所包含的施工內容.
2011-05-10 09:25:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看