youyou 2014-08-26 17:02:07 | 河北省 云翻樣 | 729查看 2回答
關于剪力墻的λⅴ/2 (非陰影區)的問題
各位老師:我想咨詢一下,我遇到一圖紙,同一個約束構件,有的有非陰影區,有的沒有,這個正常嗎?對于此類型構件,怎么繪制暗柱; 2,什么叫做非陰影區封閉箍筋伸入陰影區一個縱筋間距,這個間距是陰影區的縱筋和縱筋間距的意思嗎。是不是非陰影區都要有這個箍筋?太感謝了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:約束邊緣按圖紙給出的大樣考慮計算,沒有的地方就不要布置了。
什么叫做非陰影區封閉箍筋伸入陰影區一個縱筋間距,這個間距就是陰影區的縱筋和縱筋間距。
是不是非陰影區都要有這個箍筋?一般的設計都是這樣考慮的,也有的只布置拉筋,不設箍筋。具體按圖紙設計要求吧。2014-08-27 08:23:51
-
2014-08-27 10:27:03
-
我在廣聯達鋼筋算量的時候,畫剪力墻遇到暗柱的時候給斷開畫了,現在導入到圖形算量中沒有導入暗柱,那么我的剪力墻也不連續,混凝土量肯定是少了啊,可不可以讓有暗柱的地方使剪力墻連續?
-
請問下圖的剪力墻是異形的嗎 我拿紅線圈出來的是剪力墻啊 還是板伸出去的啊 他的豎向鋼筋是哪一個規格啊 那個附加鋼筋怎么布置啊 是插筋嗎?
-
在結構說明中,與剪力墻同時澆筑的小墻垛大于100的就有鋼筋,在建筑說明中門窗垛口小于150的為素混凝土,這個墻垛和門窗垛口怎么區分呢,該怎么處理,請給出合理的解釋,謝謝大家。
-
剪力墻下面是300寬,到了標高-0.02處是360寬,上面那600高的范圍也算剪力墻嗎?鋼筋怎么輸?或者上面那截按別的構件定義呢?求高手解答,感謝啦
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看