-
cc_gg 2011-04-30 10:52:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 13690查看 7回答
關于約束邊緣構件非陰影區在施工圖中未標注的問題。
如圖一 YAZ1長度為450 如圖二 圖紙注明了非陰影區豎向配筋和拉筋 如圖三 列表注寫的柱截面配筋圖中并未標注非陰影區,長度為450 如圖四 圖紙顯示,剪力墻的豎向配筋與拉筋和非陰影區不同 問題:是否需要根據101圖集P18手工計算 Lc 的長度然后在廣聯達中另外定義約束構件非陰影區的尺寸并另外輸入配筋信息?謝謝。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、一般情況下 Lc 的長度應該由設計人員在圖紙中給定,而不是由施工人員在施工時自己進行計算,所以是否需要“根據101圖集P18手工計算 Lc 的長度然后在廣聯達中另外定義約束構件非陰影區的尺寸并另外輸入配筋信息”應該先咨詢設計人員后再確定; 2、你的截圖三中的截面配筋應該是截圖二中“約束邊緣構件陰影區”范圍的配筋,至于“非陰影區”的配筋應該按截圖二所示范圍進行配筋即可; 3、“剪力墻的豎向配筋與拉筋和非陰影區不同”與暗柱配筋沒有矛盾且是正確的,因為它是在“約束邊緣構件陰影區”和“非陰影區”以外范圍的配筋。
2011-05-03 14:03:41
-
施工時應該盡量和設計溝通。在工程決算審計時可以計算。
2011-04-30 10:58:16
-
你好;圖紙中Lc 的長度一般是給出來了,如果沒有給就要手工計算了。你給的一個大樣中的柱子,要把約束邊緣和柱子合并起來定義,箍筋可以在其他箍筋里輸入。另外還可以用截面編輯的方法來自定義這個柱子。
2011-04-30 10:57:34
-
根據你的上圖要求,非陰影區和陰影區(LC)就是用暗柱來定義
2011-04-30 11:57:55
-
建議你施工時應該和設計多溝通,在工程決算審計時可以辦理簽證
2011-04-30 12:44:36
-
約束邊緣構件 Lc 的長度圖紙一般給出,按圖紙所示長度及配筋,把約束邊緣鋼筋輸入在其它鋼筋 中即可。
2011-04-30 18:24:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看