成功開心 2011-04-25 09:54:35 | 北京市 其他專業 | 376查看 4回答
計算電纜問題
工地現有用電設備總用量為200KW,現場拉線長度為800米,請問大師,應該先用多大的電纜?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納工地現有用電設備總用量為200KW,現場拉線長度為800米,請問大師,應該先用多大的電纜? YJV3*185+2*95的2根。
2011-04-25 16:15:00
-
考慮到線路較長有一定的線損,應使用銅芯3*120+2*70比較合理。
2011-04-28 18:55:57
-
根據設計說明使用符合規格的電纜
2011-04-25 12:39:26
-
工地現有用電設備總用量為200KW,現場拉線長度為800米,請問大師,應該先用多大的電纜? YJV3*95+2*50的2根。
2011-04-25 20:24:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看