依依媽媽 2015-07-23 23:00:00 | 北京市 其他專業 | 944查看 2回答
電纜計算問題
電纜從從低壓柜出來,經3個T接端子箱連接到分別連接到1ALE、3ALE、6ALE三個配電箱,層高2.95,,三個配電箱分別在對應樓層的豎井里,低壓柜在負一層層高3.6,那這個電纜的長度如何計算,還有這根電纜應該計算幾個終端頭 、
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
從配電柜出來了開始算起 要加上電纜的預留長度
2015-07-24 07:19:12
-
你好:每個T接箱內3個電纜頭,3個T接箱9個電纜頭,每個配電箱內1個電纜頭低壓柜內一個電纜頭,計4個電纜頭,合計13個電纜頭。
電纜的長度=水平距離加垂直高度,水平距離圖上按比例量取,垂直部分=3.6+2.95*5+最后一個T接箱的距地高度,低壓柜落地安裝,有電纜溝或是保護管埋地,這部分的垂直距離要計算的,再另加配電箱、柜的預留及計算規則規定的2.5%等附加系數。
2015-07-24 07:53:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看