快樂公主 2009-09-18 20:22:46 | 北京市 其他專業 | 2646查看 1回答
電纜井設置問題
電纜井設置問題,請問師傅們:直埋電纜多長距離設置一口電纜井
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納直埋電纜如果需要設井的話,那應該在接頭處設,和電纜制造長度有關。 一般穿管情況下設井。如: 電力工程電纜設計規范: 5.4.7 較長電纜管路中的下列部位,應設有工作井: (1)電纜牽引張力限制的間距處。其最大間距,可按本規范附錄F確定。 (2)電纜分支、接頭處。 (3)管路方向較大改變或電纜從排管轉入直埋處。 (4)管路坡度較大且需防止電纜滑落的必要加強固定處。 民用建筑電氣設計規范: 7.3.4.7 在線路轉角、分支處應設電纜人孔井,在直線段上,為便于拉引電纜也應設置一定數量的電纜人孔井,人孔井間的距離不宜大于150m。 7.3.4.8 電纜人孔井的凈空高度不宜小于1.80m,其上部人孔的直徑不應小于0.70m。 如果只是電纜穿鋼管或者PVC,我覺得井的距離不應該超過30米,因為穿管線路不允許超過30米。
2009-09-18 20:29:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看