ZT 2011-04-20 08:17:13 | 廣東省 其他專業 | 528查看 1回答
預制管樁混凝土問題
1.樁心混凝土設計要求距樁頂1.2米, 2.樁底混凝土設計要求距樁底多少米,還是不要?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樁底可以不用澆筑砼的,就是在距樁頂1.2m的部位用錨筋焊接一塊鋼板,這樣在這1.2米得范圍內澆筑砼,同時預留插筋至上部承臺或其他結構內。
2011-04-20 08:33:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看