lcm541054717 2011-04-18 14:14:26 | 遼寧省 其他專業 | 1105查看 2回答
梁的箍筋加密區和非加密區都是按多長設置的
梁的箍筋加密區和非加密區都是按多長設置的 我做的工程中梁說明:如有次梁一端與框架柱相連,其端部箍筋應按框架梁的加密區構造加密 請問這時的梁加密區箍筋怎么處理
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁的箍筋加密區長度軟件按03G101規則設置 如果你的圖紙有特殊要求加密長度可以在計算規則中自己輸入加密區的長度
2011-04-18 15:01:41
-
抗震等級為一級的,加密區長度為2倍梁高 抗震等級為二三級的,加密區長度為15倍梁高
2011-04-18 14:15:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看