任亞保 2011-04-16 13:01:13 | 河北省 其他專業 | 956查看 3回答
關于電纜敷設的問題
請問電纜穿鋼管敷設時應該在什么地方加電纜中間接線盒???有什么規范嗎?套定額的時候是不是電纜的敷設就包括了這個盒的安裝了就不用再套別的定額了?還有就是這個電纜中間接線盒屬于主材嗎?當電纜穿鋼管敷設時遇到拐直角彎時應該加什么東西怎么樣處理、算量。還有需要加什么東西套什么定額?加的東西是不是未計價材料?請有經驗的人解釋!有這方面的資料的朋友前輩請發給我!謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜的連接是要考慮電纜中間接線頭的,每個的造價都不低的,有專門子目以個計算。一般電纜250米要考慮一個中間接線頭的。電纜如確實需要加中間接線盒的要進主材的,一般不用接線盒。
2011-04-16 20:07:21
-
1、請問電纜穿鋼管敷設時應該在什么地方加電纜中間接線盒???電纜穿管敷設時,應該在滿足電纜彎曲倍數的前提下,按配管考慮,在電氣配管中規范或者圖集中都有相應規定,45米無彎應加接線盒、30米有一個彎應加接線盒、20米有兩個彎應加接線盒、8米有三個彎應加接線盒。接線盒應該單獨套定額,編制清單里要放在相應的管路敷設中,接線盒本身屬于主材。 2、配管在滿足電纜的彎曲半徑時,不需要加裝任何拐彎措施裝置,不夠時應該加裝接線盒(一般發生在明裝中)。如果加裝,一般屬于接線盒,也有一些屬于接線箱。按接線盒、接線箱套用相應定額處理,計算主材價格。
2011-04-16 13:36:27
-
按規范要求確定中間加接線盒。需要單獨計算接線盒定額子目,還要考慮電纜頭
2011-04-16 13:23:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看