Ark Sue 2010-09-16 21:17:27 | 河北省 其他專業 | 2002查看 3回答
室外電纜敷設問題
本工程電纜敷設采用穿石棉水泥保護管直埋敷設的方式,做法參見05D4-P27~30,若要直埋,電纜直埋做法參見05D4-P1~6。 問題: 我不是很理解,是在特定情況下,只能直埋時才直埋嗎? 電纜敷設表 電纜型號規格 敷設方法 YJV22-10Kv 4*150 RC150 石棉水泥電纜保護管直埋敷設 YJV22-0.6/1Kv 4*25 RC70 石棉水泥電纜保護管直埋敷設 YJV22-0.6/1Kv 4*120 RC150 石棉水泥電纜保護管直埋敷設 YJV22-0.6/1Kv 4*25 RC70 石棉水泥電纜保護管直埋敷設 如此 以第二個為例RC70長度與電纜長度相同還是石棉水泥電纜保護管與電纜長度相同,還是RC70是穿道路時的保護套管,而石棉水泥電纜保護管是全程保護電纜的,還有就是都不是,說明原因再,謝謝 急用 第一次做室外,很郁悶
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算時石棉水泥電纜保護管是全程保護電纜,電纜與保護管是等長的。由于電纜要計預留、彎曲等,電纜的穿線長度比保護管要大
2010-09-17 06:58:10
-
你說的這么多可能情況都有,還是要看設計圖是怎么要求的,是要按照設計圖施工的;
2010-09-16 21:25:18
-
石棉水泥電纜保護管套相關的電纜保護管 電纜按照相關定額型號套取
2010-09-17 08:42:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看