-
振興杜鑫 2011-04-15 16:08:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4891查看 6回答
關于剪力墻和柱子相交的正確畫法
以前畫廣聯達剪力墻和柱子相交的時候 ,剪力墻畫到柱子的中心點(暗柱除外)。 今天去施工現場看了一下鋼筋布置,發現剪力墻的水平筋全部深入柱子,是否我畫剪力墻的時候也要深入?如果不深入是不是鋼筋少了?對導入圖形的時候計算也有影響吧? 例 : 如圖1,如果是這樣的2個柱子,我就可以畫到中心點,施工中也是施工到這個位置的。 但是如圖2,如果出現這樣的情況,還是應該畫到中心點,還是畫成如圖3這樣?(施工中鋼筋是搭接到這個位置的)
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好 剪力墻畫至柱子中心點即可,軟件會自動計算錨固。導入圖形中剪力墻算至柱邊的
2011-04-15 17:09:32
-
如圖1,如果是這樣的2個柱子,我就可以畫到中心點,施工中也是施工到這個位置的。繪制正確 如圖2,如果出現這樣的情況,應該畫成如圖3這樣,否則鋼筋計算不正確。
2011-04-15 16:14:54
-
今天剛剛聽老師講過課,是畫到中。
2011-04-15 16:11:32
-
你講的短肢剪力墻結構,暗柱屬于剪力墻的加強構造,屬于剪力墻的一部分,沒有剪力墻也就沒有暗柱,所以所有暗柱的位置都應該畫剪力墻,這樣你導入算量軟件時,就不需要導入暗柱了,只導入剪力墻即可,布置裝修時,就不會出現不封閉的房間了。
2011-04-15 17:07:26
-
正確的畫法應是先畫墻再畫柱,這樣就準確了,按規范要求,剪力墻與柱(含暗柱的箍筋不能形成扣減關系),正確的方法應畫到頭。
2011-04-15 16:30:25
-
剪力墻跟暗柱的關系是 暗柱是在剪力墻內,所以剪力墻肯定是要畫到暗柱里面,而且要包裹柱子
2011-04-15 16:32:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看