-
張梅 2011-04-12 09:46:27 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 366查看 6回答
基礎柱鋼筋
我的基礎層1400,首層3500,柱鋼筋伸入基礎,還伸入到樁內900,為什么計算的時候只計算了4900,樁內的900就沒計算
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
進行如下圖修改就可以了,如果改某根柱子用圖一 如果該所有的柱子,用圖二
2011-04-12 09:56:32
-
你好,軟件不會計算樁內長度的,這個鋼筋量你可以在單構件中輸入下 二樓的回答不正確,軟件不會默認樁為支座
2011-04-12 09:53:24
-
答:你需要設置的,因為軟件是默認按照標準圖集計算的,是按照插筋計算的,插筋長度在計算設置中調整,也可以匯總后手動調整
2011-04-12 09:52:51
-
你好這個你要到基礎插筋來設置 軟件默認是深入到樁承臺來生根
2011-04-12 10:19:50
-
基礎插筋在計算設置中要根據實際進行調整的。
2011-04-12 10:43:04
-
你這種情況可以直接修改節點設置中的樁上柱插筋屬性民!
2011-04-15 21:57:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看