柱筋搭接問題
如何設置柱筋每層一個搭接啊?我看計算結果里的計算式子,每層沒加搭接的。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納尊敬的用戶您好!我是新干線后臺的管理人員,首先感謝您的提問!樓層里面的搭建不需要設置,軟件會自動算,如果您搭接設置里設置成焊接或機械連接,那不會有搭接。以上就是我的回答,如果對您有幫助,麻煩您采納下我的答案,多謝您的合作,祝您工作愉快!
2011-04-13 09:07:29
-
你好,需要在工程設置中設置鋼筋的搭接信息,而且要設置鋼筋的定尺長度為9000mm 廣聯達需要自己慢慢學習 和琢磨 我 相信你你能成功
2011-04-11 22:53:12
-
沒有計算搭接是因為搭接設置里設置成焊接或機械連接了
2011-04-11 23:27:26
-
柱子在搭接的時候有50%的錯開,軟件里好像沒考慮啊,怎么設置讓它計算呢問題補充:錯開的應該影響基礎層的柱筋啊,柱縱筋應該有50%長,50%短的
-
03G101圖集中第36頁綁扎搭接中說:當某層連接區的高度小于縱筋分兩批搭接所需要的高度時,應改用機械連接或焊接連接.如何理解呢?縱筋分兩批搭接所需要的高度時如何計算的呢 ?
-
剪力墻柱的縱筋采用綁扎搭接,但是考慮到現場實際做法,搭接范圍內箍筋是不加密的。 請問有什么辦法取消搭接范圍內箍筋加密
-
請問一下如果暗柱搭接區箍筋和非搭接區箍筋直徑間距相同是不是就不布置了(圖一構造3)?在問一下施工時搭接區箍筋直徑一般是不是同非搭接區箍筋直徑?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看