小李 2011-05-04 13:45:23 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1325查看 1回答
柱搭接問題
03G101圖集中第36頁綁扎搭接中說:當某層連接區的高度小于縱筋分兩批搭接所需要的高度時,應改用機械連接或焊接連接.如何理解呢?縱筋分兩批搭接所需要的高度時如何計算的呢 ?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
縱筋分兩批搭接需要的高度是大于、等于35D,而且不小500。 都一樣,所有接頭都是這個數據。
2011-05-04 14:25:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看