xg1020789 2011-04-11 18:28:10 | 北京市 其他專業 | 1057查看 3回答
河北08定額,剪力墻外墻模板,是否計算超高
河北08定額模板,剪力墻外墻模板,是否計算超高?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好! 現澆混凝土柱、梁、板、墻的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之間的高度)以3.6以內為準,超過3.6以上部分,另按超過部分計算增加支撐工程量! 以上是定額混凝土模板的工程量計算規定,可以得出你的問題是需要計算超高的!
2011-04-11 19:03:26
-
計算,超過3.6米就要計算
2011-04-11 18:37:12
-
河北08定額模板,剪力墻外墻模板,只要高度超過3.6米就要計算。
2011-04-12 08:32:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看