GGJ2009連梁鋼筋計算
在鋼筋最新版本(11.2.2.720)中,在洞口上方的連梁箍筋根數數量只是計算洞口上方部分的根數,向我這種情況(如圖),圖紙上在兩個洞口處連梁是拉通的,是一根連梁,這時兩個洞口中間的箍筋沒有計算,我該怎么處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納中間這一截在墻中,不需要箍筋。
2011-04-11 15:53:43
-
我覺的你不要用連梁來布置,你用梁布置,至于說墻的鋼筋進入連梁的部分通過設置梁的側面構造鋼筋來滿足就可以了
2011-04-11 15:54:53
-
連梁下方為剪力墻,剪力墻縱筋是伸出的,所以那部位沒有箍筋,符合實際施工情況; 如果下方是砌體墻,那部分就有箍筋了。