磚混結構中,頂層構造柱縱筋長度的計算?
磚混結構中,四坡水屋面,頂層構造柱的縱筋有多個算法,為什么它的錨入及搭接都不一樣?1:層高一本層的露出長度一節點與柱的相交高度+節點高一保護層。這里的節點與柱的相交高度和節點高指的是什么? 在基礎層,縱筋按插筋計算,上層露出高+錨固長度+基礎露出長度,這里的基礎露出長度指的是什么,它和長露出長度相重嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納節點高是指與柱相交的梁的截面高度 基礎露出長度指的是基礎上一層(首層或是地下室)柱凈高H首的1/3, 基礎插筋長度=基礎高度-“保護層”+彎折a+上露長度+搭接長度 式中:上露長度--為所在接屢柱掙高Hn的1/3,即Hn/3; a--指插筋在基礎底部的彎折部分長度,其數值≥150mm; 搭接長度--按搭接方式計算,對焊或機械連接時為零。
2011-04-07 13:32:48
-
正確的算法應該是:層高-頂板厚(或梁高度)+錨固長度 基礎露出長度:插筋露出基礎最上一臺的鋼筋長度,與上部縱筋是重疊的
2011-04-07 13:25:39
-
你可以看一下計算式中的數據。。。。。。。。。。。。