冰雨 2014-09-14 16:45:20 | 江蘇省 安裝算量GQI | 2205查看 4回答
關于消防的問題
1、系統圖中F6-AEL1應急照明箱只有一個,為什么聯動雙切斷模塊標注為2個,是不是標錯了,一個應急照明箱應該對應一個聯動雙切斷模,聯動雙切斷模安裝在應急照明箱什么部位,平面圖中沒有標注。2、70度和280度防火閥部位信號輸入模塊安裝防火閥什么部位,是不是一個模塊對應一個防火閥,F(xiàn)6-PY-AEP1和F6-BF-AEP1處模塊是不是防火閥處模塊?3、總線隔離器為什么要2個回路報警信號線?4、連接排煙機和補風機聯動控制線有什么作用,其中5根線是哪5根線?5、圖中黃線CX是分別不同線敷設不同管,還是共管,圖中CX是不是表示兩種線同時并列存在嗎?還是到一定時候分開?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、系統圖中F6-AEL1應急照明箱只有一個,為什么聯動雙切斷模塊標注為2個,是不是標錯了,一個應急照明箱應該對應一個聯動雙切斷模,聯動雙切斷模安裝在應急照明箱什么部位,平面圖中沒有標注。
回復:一個應急照明箱兩個模塊,一般安裝在配電箱內;
2、70度和280度防火閥部位信號輸入模塊安裝防火閥什么部位,是不是一個模塊對應一個防火閥,F(xiàn)6-PY-AEP1和F6-BF-AEP1處模塊是不是防火閥處模塊?
回復:一對一,安裝在防火閥附近;
3、總線隔離器為什么要2個回路報警信號線?
回復:總線隔離器只需要信號線即可,圖紙設計是正確的;
4、連接排煙機和補風機聯動控制線有什么作用,其中5根線是哪5根線?
回復:一般設計最少5根線,施工經驗豐富的4根線即可;具體作用及原理可以自己百度一下;
5、圖中黃線CX是分別不同線敷設不同管,還是共管,圖中CX是不是表示兩種線同時并列存在嗎?還是到一定時候分開?
回復:共管;并存;不分開。
2014-09-15 08:03:50
-
統圖中F6-AEL1應急照明箱只有一個,為什么聯動雙切斷模塊標注為2個,是不是標錯了,一個應急照明箱應該對應一個聯動雙切斷模,聯動雙切斷模安裝在應急照明箱什么部位,平面圖中沒有標注。那是一個輸入輸出模塊,裝在配電箱內
2、70度和280度防火閥部位信號輸入模塊安裝防火閥什么部位,是不是一個模塊對應一個防火閥,F(xiàn)6-PY-AEP1和F6-BF-AEP1處模塊是不是防火閥處模塊?裝在風機控制箱內
3、總線隔離器為什么要2個回路報警信號線?那是一根雙絞線,雙芯
4、連接排煙機和補風機聯動控制線有什么作用,其中5根線是哪5根線?標注DS 的線路
5、圖中黃線CX是分別不同線敷設不同管,還是共管,圖中CX是不是表示兩種線同時并列存在嗎?還是到一定時候分開?分開,單獨穿管
2014-09-14 17:00:01
-
回答如下:
1、是一個應急照明配電箱中裝兩個模塊,安裝在配電箱內。2、一個防火閥對應一個模塊,防火閥與排煙風機和補風機的模塊不相同,各是各的,防火閥的模塊安裝在防火閥處附近,風機處的模塊安裝在風機控制箱內。3、總線隔離器只需要信號線,圖中的是2芯線,設計沒有問題。4、連接風機的聯動控制線的作用是用來控制風機的啟閉的,其中的5根線是圖中的DS線把前過的n改為5就好了。你還可上百度中找找能看的更明白。5、圖中的CX線是兩種不同的線共管敷設,在線槽和橋架中不分開,支線中也不分開,只到接線端時才分開各接各的接線端子上,算量時按不分開算。
2014-09-15 09:39:18
-
1、系統圖中F6-AEL1應急照明箱只有一個,為什么聯動雙切斷模塊標注為2個,是不是標錯了,一個應急照明箱應該對應一個聯動雙切斷模,聯動雙切斷模安裝在應急照明箱什么部位,平面圖中沒有標注。2、70度和280度防火閥部位信號輸入模塊安裝防火閥什么部位,是不是一個模塊對應一個防火閥,F(xiàn)6-PY-AEP1和F6-BF-AEP1處模塊是不是防火閥處模塊?3、總線隔離器為什么要2個回路報警信號線?4、連接排煙機和補風機聯動控制線有什么作用,其中5根線是哪5根線?5、圖中黃線CX是分別不同線敷設不同管,還是共管,圖中CX是不是表示兩種線同時并列存在嗎?還是到一定時候分開?
1.兩個模塊,安裝在配電箱內.2.是一個模塊對應一個防火閥.
2014-09-15 10:02:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看