關于樓層消防端子箱的問題;
住宅工程中,弱電平面圖中在每層電井內設置一個消防接線端子箱,但是系統圖中沒有消防接線端子箱,何況每層平面圖也沒有什么消防報警系統;這些消防電話總線 、報警信號二總線 、液位信號線都是走電井內的電纜橋架一直通到屋面上,消火栓按鈕直接啟動消防泵信號總線是直接在墻面上走的,請問是否需要消防接線端子箱?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防接線端子箱是專為消防報警系統線路分線和接線而設計的。
住宅工程中,弱電平面圖中在每層電井內設置一個消防接線端子箱,但是系統圖中沒有消防接線端子箱,何況每層平面圖也沒有什么消防報警系統;這些消防電話總線 、報警信號二總線 、液位信號線都是走電井內的電纜橋架一直通到屋面上,消火栓按鈕直接啟動消防泵信號總線是直接在墻面上走的,消防接線端子箱就沒有,可以不計。
2015-01-11 09:33:33
-
如果只在頂層有消防系統其他樓層沒有,應該取消消防接線端子箱。
2015-01-11 09:34:35
-
1,每層平面圖也沒有什么消防報警系統;這些消防電話總線 、報警信號二總線 、液位信號線都是走電井內的電纜橋架一直通到屋面上,消火栓按鈕直接啟動消防泵信號總線是直接在墻面上走的。
這樣每層弱電井是不需要消防接線端子箱的。
2,實際處理,如果是施工單位,你要看端子箱是否有錢賺的。如果有就按圖紙和投標清單進行施工。按實結算。
如果端子箱不賺錢,就出聯系單甲方簽字取消。
2015-01-11 09:50:34
-
住宅工程中,弱電平面圖中在每層電井內設置一個消防接線端子箱,但是系統圖中沒有消防接線端子箱,何況每層平面圖也沒有什么消防報警系統;這些消防電話總線 、報警信號二總線 、液位信號線都是走電井內的電纜橋架一直通到屋面上,消火栓按鈕直接啟動消防泵信號總線是直接在墻面上走的,請問是否需要消防接線端子箱?
回復:估計是你只看了弱電平面圖,沒有看報警平面圖而已;這些都是消防報警中的,現在高層住宅都有消防設計,消防端子箱是必須的,消火栓按鈕起泵線應該是各個消火栓由底層引到頂層;建議對照消防報警平面圖看看即可確認;你如果是總包水電施工單位,這些工程量可以不考慮。
2015-01-11 21:25:12
-
計取一個,應該每層都有一個的,如果圖紙中沒有標明就不計算
2015-01-12 11:18:28