關于消防按鈕的問題?
圖紙設計連接消防按鈕的線是二根報警信號總線和5根消火栓按鈕直接啟動消防泵信號總線;請問是否設計錯誤?消防按鈕應為6根線(二根報警信號總線、二根起泵線、二根反饋線)現在圖紙上怎么7根線,還有一根是什么線?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設計有誤,消火栓氣泵按鈕必須連接報警信號總線,共6根線;
2015-01-12 10:04:02
-
消火栓起泵線一般用四芯線即可,信號線就近從探測器引過來即可;估計是你的設計起泵線為五芯了,多一根無用。
2015-01-12 13:46:44