地下室墻身防水如何布置
地下室墻身防水如何布置啊 用保溫層定義標高無法修改,我是先布置了外墻抹灰,然后又用墻面定義防水,它顯示不能和墻面重疊布置,請問這種情況該如何布置,墻身防水的高度超出地下室層頂標高15公分。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般是用墻面定義的,但你已經有了抹灰,就不需要再定義防水,只需要再多列個防水項,就是說在墻面定義界面抹灰和防水同時套入清單定額項。另外防水高出15公分,可以修改下屬性匯總一下,或者手算這部分加進去
2011-04-02 15:12:33
-
一般就是用抹灰來計算的 實在不行 可以考慮在地下室外墻上加上CD 長度 * 防水卷材的高度 就可以了
2011-04-02 14:31:46
-
地下室墻身防水如何布置啊 用保溫層定義標高無法修改,我是先布置了外墻抹灰,然后又用墻面定義防水,它顯示不能和墻面重疊布置,這種情況可以不用布置,墻身防水的高度超出地下室層頂標高15公分,在布置了外墻抹灰套相應的定額子目后,你可以在做法頁面再套上外墻防水定額子目,在公式欄輸入上防水計算公式就可以了。
2011-04-02 14:19:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看