dengdai5 2011-04-01 19:58:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 632查看 2回答
連梁的問題
我的工程中剪力墻配筋結構圖中有這樣的墻梁配筋表。這個表我看不懂,請各位幫忙給指點一下啊。這個梁主筋怎么輸入啊?這個是上部鋼筋還是下部鋼筋?這個梁的類型是什么意思啊?“注”中的腰筋怎么輸入啊?是梁的兩個側面各設置2根Φ10的鋼筋嗎?還有這個墻梁是暗梁嗎?好糊涂啊,不知道怎么弄了。請各位高手給詳細的講解一下啊~~~~~ 墻梁配筋表 梁號 類型 梁主筋 梁箍筋 梁寬 跨度 梁高 板下梁高 LL1 2 316 Φ8@100 250 600 950 650 LL10 2 220 Φ8@100 240 1500 900 900 LL25 2 218 Φ8@100 200 1100 900 900 LL32 2 218 Φ8@100 200 1900 1000 1000 LL36 3 218 Φ8@100 200 1900 1000 1000 注:連梁截面高度大于700時,設置2Φ10@200的腰筋。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納LL1 墻連梁1 主筋上部和下部筋各3B16 梁箍筋 Φ8@100 連梁截面高度大于700時,設置2Φ10@200的腰筋 在連梁定義里面側面鋼筋里輸入Φ10@200 2Φ10@200中2要么是代表兩側,要么2和@200互相矛盾。 側面鋼筋取Φ10@200較合理。
2011-04-02 09:29:41
-
這個梁的類型是連梁;“注”中的腰筋在原位標注的側面鋼筋欄輸入;是梁的兩個側面共設置2根Φ10的鋼筋。
2011-04-01 20:02:54
-
連梁表上、所在樓層標號和要畫的樓層是不是不一樣?應該花在哪個樓層上?補充問題:我的意思是,連梁表里的所在樓層號,和廣聯達中要畫的樓層是不是不一致
-
連梁的兩端是端柱,連梁的側面鋼筋是由剪力墻墻身水平筋通過去的。在端柱的部位,剪力墻也已經分段繪制好了,為什么匯總計算后,查看鋼筋三維,剪力墻的水平筋沒有伸到連梁的部位?
-
請問下基礎連梁如何定義。如果用基礎梁定義的話,錨固長度計算錯誤了。如果按梁中的基礎連梁定義,軟件中提供的標高和圖紙不一致。(圖紙中為基礎連梁底標高同基礎底標高,軟件中沒有此選項)
-
1.連梁表中,主筋是2B14表示什么意思?上下各2B14嗎?為什么剖面圖中上下各畫了3B14?在軟件中如何輸入? 2.暗梁遇到連梁應該斷開,那暗梁遇到暗柱時,怎么辦?要伸入到暗柱中嗎,還是應該斷開?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看