框架柱縱筋計算
框架柱首層縱筋計算規則=H底-底層非連接區長度+回填長度 但是這個工程我首層的高度為3.9,基礎層高度為1.8 衛生我計算出來的縱筋長度不對呢? 我認為長度=3.9-3900/3+max(3600/6、500、500) 為什么軟件是按照下面的計算的呢=5050-4450/+(max(3600/6、500、500) 我想問下它這個505和4450是哪里來的呢 上邊樓層的都對了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱的鋼筋軟件里面根本就不是按樓層分的,挺亂的,單總量還是挺準確的
2011-03-29 16:05:29
-
框架柱的縱筋計算公式為“層高-本層的露出長度+上層露出長度” 根據你的工程,層高是指一層的層高3.9+基礎層的層高1.8-基礎高度 本層露出長度是指基礎插筋外露的長度,在這里應為1/3上面的層高。 上層露出長度為二層的露出的鋼筋長度,按圖集計算。 因你的數據不太全所以無法判定你長度的數據是什么。 下圖是我計算的一層的柱縱筋長度,基礎層1.8米,一層層高3.9米二層層高也是3.9米,基礎高度0.55.
2011-03-29 16:23:20