guaimao 2009-04-15 14:29:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2113查看 2回答
變截面柱縱筋如何計算
一層柱為1500*600,軸線離柱左邊線距為300,角筋為4B25,H邊縱筋為3B25+4B20,B邊縱筋為3B25+4B20;二層柱為600*600,軸線離柱左邊線距為300,角筋為4B22,H邊縱筋為2B20,B邊縱筋為2B20。請問此種變截面柱的縱筋都該如何計算?謝謝大家!問題補充:若手算應如何計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱截面變小,有一部分鋼筋不能真接伸上去,對于不能伸到上層的柱鋼筋,在其前面加“*”表示:此鋼筋在當前層錨。例如一層的角筋4B25到二層由于截面變小,有兩根鋼筋不能正常伸上去而要截斷,可以輸入:*2b25+2b25。在二層柱的其它屬性--插筋構造--選擇為“縱筋錨固”,軟件計算時二層柱鋼筋會自動下插1.5lae。
2009-04-15 16:26:32
-
一層柱為1500*600,軸線離柱左邊線距為300,角筋為4B25,H邊縱筋為3B25+4B20,B邊縱筋為3B25+4B20;二層柱為600*600,軸線離柱左邊線距為300,角筋為4B22,H邊縱筋為2B20,B邊縱筋為2B20。請問此種變截面柱的縱筋都該如何計算?謝謝大家! 下層錨固鋼筋前加*號。上層主筋深入下層縱筋錨固
2009-04-15 14:34:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看