  • 清單規范地面整體面層工程量的計算規則

    在08清單規范中關于地面整體面層工程量的計算規則如下:按設計圖示尺寸以面積計算。扣除凸出地面構筑物、設備基礎、室內鐵道、地溝等所占面積,不扣除間壁墻和0.3 m2以內的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積 。以上描述可以有兩種解釋: 1、0.3M2以內的柱和0.3M2以內的垛和0.3M2以內的柱和0.3M2以內的附墻煙囪和0.3M2 以內的孔洞都不扣除 2、0.3M2以內的柱不扣除,垛、附墻煙囪及孔洞無論大小均不扣除 以上解釋哪種是正確的,請給出權威的依據,類似的情況在天棚吊頂工程量的計算規則中也存在
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 在08清單規范中關于地面整體面層工程量的計算規則如下:按設計圖示尺寸以面積計算。扣除凸出地面構筑物、設備基礎、室內鐵道、地溝等所占面積,不扣除間壁墻和0.3 m2以內的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積 。以上描述可以有兩種解釋: 1、0.3M2以內的柱和0.3M2以內的垛和0.3M2以內的柱和0.3M2以內的附墻煙囪和0.3M2 以內的孔洞都不扣除 2、0.3M2以內的柱不扣除,垛、附墻煙囪及孔洞無論大小均不扣除 以上解釋第一種是正確的,因為它符合定額計算規則的。

    2011-03-29 12:47:46 

  • 第一種正確,原因就是那幾個都是用頓號連接的。 孔洞沒了0.3平的限制,特別大的話,你覺得可能會不扣嗎?柱、垛、附墻煙囪在這里是差不多的概念,都是指墻面突出的一部分只要占地小于0.3平就不扣的。還有就是我覺得應該不存在會有專門的權威來解釋你說的這個點,因為這是中文語法里最基本的常識,我并不覺得牽強。