魯路修 2011-03-29 09:14:35 | 遼寧省 其他專業 | 3386查看 3回答
地下水池(有頂板)腳手架問題
地下水池24.2*4.5*5.5 底板和頂板套用滿堂腳手架,外墻套現澆砼框架腳手架,內墻套里腳手架,這樣對嘛,抹灰還用套腳手架嗎?套什么腳手架? 這個水池防水要怎么做?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納外腳手架和內腳手架對,但是抹灰套用滿堂腳手架 我的理解是套一個滿堂就可以了
2011-03-29 09:23:00
-
我的理解是:套一個滿堂基礎腳手架和一個外架腳手架就可以了!
2011-03-29 10:06:32
-
1、結構套框剪綜合腳手架(不能再套滿堂了,因為含在模板支撐體系中了)。 2、裝修套滿堂腳手架。 3、水池防水有設計為SBS類卷材的,但施工不太方便,不安全,特別是保護層不好施工。最好用水泥基型防水材料或JS類的。
2011-03-29 10:55:06
-
地下污水池,下面是筏板,上面有人孔,高度,低跨4.1m,高跨5.7m,這個應該怎么計算腳手架?筏板基礎計算滿堂腳手架,然后再算外墻腳手架?還是只有內外墻的單項腳手架?
-
關于河北08定額地下室(外墻腳手架、垂直運輸)如何套用定額問題,急盼您的回復
工程為住宅,地下室與地上主樓連體。整體地下室(兩層,高度為10米),地上3棟主樓(室外地坪-檐口高度分別為30米、30米、100米) 問題:外墻腳手架、垂直運輸地下室部分應如何套用定額子目
-
地下室套了綜合腳手架 還用套基礎的滿堂腳手架嗎 是基礎的滿堂腳手架包含在綜合腳手架里了嗎
我做的一個項目有很大的地下室 基礎是筏板的 我想請問 就是地下室我套了綜合腳手架,基礎還套滿堂腳手架嗎?那個裝修的滿堂腳手架套嗎?