panzong0112 2011-03-27 21:29:59 | 山西省 其他專業 | 1256查看 2回答
梁上抗扭鋼筋
GB50010-2001第10.2.12條在彎剪扭構件中,箍筋的配筋率ρsv(ρsv=Asv/(bs))不應小于0.28ft/fyv。箍筋間距應符合本規范表10.2.10的規定,其中受扭所需的箍筋應做成封閉式,且應沿截面周邊布置;當采用復合箍筋時,位于截面內部的箍筋不應計入受扭所需的箍筋面積;受扭所需箍筋的末端應做成135°彎鉤,彎鉤端頭平直段長度不應小于10d(d為箍筋直徑)。 該怎么理解?抗扭鋼筋是不還設置拉筋?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當有側面鋼筋時,就可以識別計算出拉筋,那么抗扭鋼筋,在輸入時用“N",如N4B16。
2011-03-27 21:41:55
-
1、其實就是說明了一個問題,抗扭鋼筋是需要設拉筋的,拉筋的彎鉤是135度; 2、畫圖時,扭筋是用N表示,拉筋用L表示; 3、抗扭鋼筋是要設拉筋的,起到固定扭筋的作用;
2011-03-28 09:05:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看