=== 2011-03-11 16:52:30 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 177查看 2回答
鋼筋導入圖形后,連梁下的非承重磚墻怎么畫不上?
抽鋼筋時連梁位置也布置了剪力墻
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
連梁位置布置了剪力墻,當然就無法布置磚墻了,同一類構件,不能重疊布置。把磚墻的頂標高設置為連梁底標高,就可以畫上去了,或者把剪力墻刪掉也可以,因為軟件會把連梁與磚墻重疊的部分算到連梁里。
2011-03-11 17:00:50
-
那是不是該位置還有墻啊,你三維顯示去掉梁后看看,確認沒有東西了再畫試試 不是你應該定義一面墻,將這面墻的底標高設為剪力墻的頂標高再畫就可以了,如果不改這個位置就重復了,所以不讓你畫
2011-03-11 16:56:21